02 Mar 2008 06:34 - 10 Nov 2011 05:20 #42661 par ladder1wtc
Depuis plusieurs mois, les SP des CIP Colmar et Mulhouse ont mené des tests pour l’établissement d’une LDV500 avec emploi du sac d’attaque.
De ce fait, une manœuvre type SDIS68 a été éditée et validée. Voici les détails :

:arrow: Sac d’attaque:

Couleur rouge / plusieurs poignées de portage / fermetures supérieurs par velcros / partie inférieur renforcée.

:arrow: Composition:

2 TX 45 => 1 vanne d’arrêt => 1 TX 45 (sanglé en Z) => 1 LDV 45
(Les TX sont pliés en écheveaux et raccordés).

:arrow: Etablissement:

Chef d’agrès: effectue la reconnaissance / commande la manœuvre / détermine le point d’attaque du 1° Chef / surveille la manœuvre / reste en relation avec le binôme d’attaque.

1°Chef: prend le sac d’attaque avec l’équipier / en fonction du point d’attaque, se met dos au feu, ouvre le sac, sort la lance, le 1° TX sanglé et la vanne d’arrêt.

Pose à terre, met le pied sur le TX et commande « en avant ».

Ajuste sa réserve et commande « PL ouvrez ».

1° Equipier: prend le sac d’attaque avec le Chef

Prend le sac, le traine et déroule le contenu en descendant en évitant les coudes (bords extérieurs des paliers et escaliers).

Arrivé à la prise d’eau soit:

:arrow: Colonne sèche: met le raccord de réduction, raccorde le TX et ouvre.

:arrow: Division: raccorde à la division et ouvre.

:arrow: Engin: donne le raccord au Conducteur.

Signale le nombre de TX utilisés, prend 1 TX et le pose dans le couloir (en cas de progression éventuelle) / rejoint le 1°Chef et assure la fonction de double porte lance.

2° Equipe: aux ordres du CA, alimente soit : la colonne sèche, la division, l’engin.

Petit oiseau si tu n'as pas d'ailes, eh ben tu peux pas voler !
Pièces jointes :
Dernière édition: 10 Nov 2011 05:20 par ladder1wtc.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Mar 2008 09:58 #42677 par ericom
Quelle sont les conclusions sur ce genre de manœuvre, je voudrais savoir les points positifs et négatifs ????

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Mar 2008 12:37 #42684 par prof68
La vanne d'arrêt sert pour une prolongation de l'établissement?
L'établissement s'effectue-t-il au niveau N-1?
Merci pour vos réponses. ;-)

Un concerné n'est pas forcément un imbécile en état de siège pas plus qu'un concubin n'est obligatoirement un abruti de nationalité cubaine.

PIERRE DAC

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Mar 2008 14:11 #42687 par stef68
petite questions: est-ce que à l'avenir tout le département sera interresser par cette équipement :?:

Modérateur

Site internet sp Ensisheim: http://www.pompiers-ensisheim.com
________________________
"Celui qui a la prétention d'enseigner ne doit jamais cesser d'apprendre"

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • ladder1wtc
  • Portrait de ladder1wtc Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Cet utilisateur est bloqué
  • Cet utilisateur est bloqué
Plus d'informations
02 Mar 2008 15:13 #42688 par ladder1wtc
Réponse de ladder1wtc sur le sujet Etablissement d'une LDV45 avec emploi du sac d'attaque

ericom écrit: Quelle sont les conclusions sur ce genre de manœuvre, je voudrais savoir les points positifs et négatifs ????


A ce que j'ai pu entendre, car pas encore pratiqué pour ma part:

:arrow: points positifs:
Facilité et rapidité d'établissement.

:arrow: points négatifs:
Faire attention aux coudes dans les escaliers.

Petit oiseau si tu n'as pas d'ailes, eh ben tu peux pas voler !

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Mar 2008 15:25 #42689 par haldmax

Le bonheur, c'est réussir à ne désirer que ce que l'on possède déjà.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • ladder1wtc
  • Portrait de ladder1wtc Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Cet utilisateur est bloqué
  • Cet utilisateur est bloqué
Plus d'informations
02 Mar 2008 16:11 #42691 par ladder1wtc
Réponse de ladder1wtc sur le sujet Etablissement d'une LDV45 avec emploi du sac d'attaque
:bravo2: Haldmax :bravo3:

Vidéo très démonstrative sauf qu'ils n'ont pas la même façon d'établir pour la LDV (Point d'eau vers point d'attaque) contrairement à nous.

Petit oiseau si tu n'as pas d'ailes, eh ben tu peux pas voler !

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Mar 2008 18:41 #42712 par jo68
Je crois que sur le site de cernay il y a aussi une video de démonstration rmlf68 pourra sans doute confirmer . ;-)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Mar 2008 19:00 #42716 par grassouille
Réponse de grassouille sur le sujet Etablissement d'une LDV45 avec emploi du sac d'attaque
Pour ma part je n ai pas encore eu la chance de l utiliser.Mais a entendre certains retour il semblerait que le point négatif est le fait que l équipe qui monte le sac et qui s occupe de l etablissement est tres vite morte de fatigue suivant la configuration.
L idéal serait que la 2eme équipe s occupe de l établissement du sac d attaque et que la 1ere se charge de l attaque proprement dite...
A mediter !!!

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Mar 2009 15:38 #57052 par alien
un an après qu'en est-il de ces sac d'attaques?